1.陕西母线槽长期运行时至少每年定时检修一次。
2.查看总的负载电流不得超过设计电流和主母线槽的额定电流。
3.陕西母线槽检修前需对母线槽体系进行停电查看!彻底堵截母线槽一切电源!并用万用电表丈量导电体有无电压,确认陕西母线槽体系未带电方可例行检修。避免高电压对操作人员构成身体损伤甚至逝世的严重事故!
4.母线槽运行中,应不间断查看整条体系的四周是否存在渗漏、喷水、潜在的潮气源,是否存在对体系构成威胁的重物,以及对母线槽体系温升构成影响的热源,查看有无异物进入母线槽内部。查看母线槽体系零部件有无缺损、锈蚀现象、支架绷簧是否有合适的弹力,发现问题后立即替换。
5.母线槽长期运行时每年定时检测一次接头温升,接头温升应按照GB7251标准不超过70℃为合格(环境温度为40℃)。查看一切母线槽接头衔接螺栓及导电体接触部分是否有松动现象。避免因松动发生的阻值增高而使接头发生发热现象。查看绝缘材料是否有老化现象,导电部分是否有熔化变形现象。如发现有相间接地、绝缘击穿现象,应分段撤除并用耐压测试仪分段查看,找出毛病,或从头替换母线槽,或从头进行绝缘包覆处理。查看母线槽体系的插接箱插脚与母排接触是否杰出。
6.定时清除母线槽体系表面积尘,确保散热良好。
7.母线槽体系检修结束,从头送电前,应查看绝缘电阻并有完好的检修记录。